Flow System;层流系统利用分布均匀和流速适当的气流,将微粒、尘埃通过回风口带出手术室,不产生涡流,故没有浮动的尘埃,净化度随换气次数的增加而提高,适用于美国宇航局标准中100级的手术室。但过滤器密封破损率比较大,且造价较高。间的基本配备是什么?
10 000~1000 000级的净化室。2层流系统Laminal
答: 净化通过正压净化送风气流控制洁净度来达到无菌的目的。据送气方式不同,净化可分为紊流系统和层流系统两种。1紊流系统Multi-Directional Manner:紊流系统的送风口及过滤器设于顶棚,回风口设于两侧或一侧墙面下部,过滤器和空气处理比较简单,扩建方便,造价较低,但换气次数少,一般为10~50次/h,容易产生涡流,污染粒子可能在室内涡流区悬浮循环流动,形成污染气流,降低室内净化度。只适用于NASA标准中
手术室的净化分那两种?
日本井上宇教授提出的分级标准如下:
答:手术室的洁净级别主要是以空气中的尘埃粒子数和生物粒子数来区分。目前,常用的是美国宇航局分类标准,见表:
手术室的洁净度标准是什么?
1机械送风与机械排风并用式:这种通风方式可控制换气次数、换气量及室内压力,通气较好。2机械送风与自然排风并用,这种通风方式的换气及换气次数受一定限制,通风不如前者。
能满足手术室通风要求的机械通风方式有以下两种:
式中:V式中:V——必要的换气量m3/——必要的换气量m3/h·人h·人;M;M——CO2的发生量m3/——CO2的发生量m3/h·h·人;K人;K——正常状态下室内CO2——正常状态下室内CO2的允许浓度%的允许浓度%;Ko;Ko——室外空气的CO2浓度在标准空气中的一般容积比为0.03%。不同劳动强度人体排除的CO2——室外空气的CO2浓度在标准空气中的一般容积比为0.03%。不同劳动强度人体排除的CO2的量见下表:的量见下表:
V=100M/ K-Ko
①排除各工作间内的废气;②各工作间必要的新鲜空气量;③去除尘埃和微生物;④保持室内必要的正压。手术室内的换气量可按下列公式计算:
手术室通风的主要目的是: